正昌根據自身多年來對不合格飼料廠現場技改的經驗,針對國標有些不盡明確的地方進行了一些更深入、詳細的解讀,結合正昌多年的技術設計要求,將現在飼料廠安全防火防爆設計更關注的點分享如下,希望對各飼料企業安全、清潔生產有所幫助。
正昌對飼料廠危險區域防塵防爆設計要求
***節 國家標準與設計要求
1、建筑物的耐火等級、防火間距、消防設施:
生產區建筑物耐火等級、建筑物布置間距、(叉車和發電機用柴油儲存罐、飼料用動植物油室外儲存罐和室內暫存罐、燃氣鍋爐、變配電設備等)危險源布置方式和間距,必須符合《建筑設計防火規范》。
2、接地
建筑物和設備的防雷等級、防靜電接地、電氣工作接地、等電位聯接都必須符合《建筑物防雷設計規范》、《飼料加工系統粉塵防爆安全規程》、《糧食加工、儲運系統粉塵防爆安全規程》、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》等相關國家標準。
3、危險區域的劃分、危險區域設備的選型、危險區域安全設施的設置、危險區域設備和管線的安裝布置都必須符合《飼料加工系統粉塵防爆安全規程》、《糧食加工、儲運系統粉塵防爆安全規程》、《糧食鋼板筒倉設計規范》、《糧食立筒倉粉塵防爆安全規范》、《可燃性粉塵環境用電氣設備》、《爆炸危險環境電力裝置設計規范》、《粉塵防爆安全規程》。
4、國家標準中的強制性條款與要求不一致時,執行國家標準中的強制性條款;要求與國家標準、推薦標準中的非強制性條款不一致時,執行設計要求。
凡是達不到相關標準、設計要求的項目,在設計中用負面清單的方式予以明確。
第二節 危險區域的劃分
和防爆電器的選擇及安裝
一、粉塵防爆區域劃分
1、封閉式設備內部、料倉內部、圓筒倉和豆粕倉內部、投料坑內部。
2、生產主車間內密封式設備之外的區域、地下室、封閉式通廊、設備地坑、包裝區。
3、投料坑外4m范圍內、圓筒倉和豆粕倉頂開敞式通廊設備外沿1m范圍內、提升機頭平臺上的設備外沿1m范圍內、其它室外平臺上設備外沿1m范圍內、兩端未封閉的長條形閉式通廊4m范圍內。
4、成品庫、原料庫劃分為粉塵防爆區。
二、粉塵防爆區設備及元器件選型
1、粉塵防爆區的設備、照明燈具(包括應急照明)、照明控制設備、疏散指示牌、接線盒、接線箱、接線柜執行《飼料加工系統粉塵防爆安全規程》第7.3.2、7.3.6、7.3.7條,選用與粉塵防爆區域相適應的DIP防爆標志產品。
2、旋轉分配器的電動機、位置檢測開關不得置于密閉空間內。
3、粉塵防爆區線纜的選型
① 防爆區和安全區線纜的電導體執行《爆炸危險環境電力裝置設計規范》第5.4.1.3條,均采用銅導體。
?、?防爆區和安全區的配電系統電纜、馬達電纜、照明系統燈控箱進線電纜、控制電纜、信號電纜都采用灰色護套鎧裝電纜。防爆區的24伏以下的信號和控制電纜采用藍色護套鎧裝屏蔽軟銅芯電纜。
?、?照明燈控制線、消防信號線可以不采用電纜,但在防爆區明敷時必須按《飼料加工系統粉塵防爆安全規程》中的第6.3.6條表4進行,采用符合國標的焊縫水煤氣管螺紋旋合,不得采用薄壁布線管。
?、?防爆區和安全區6mm2及以下的動力電纜、控制電纜、電線采用軟銅芯線,軟銅芯導體符合(GBT3956-2008)《電纜的導體》中規定的第5種軟銅導體標準,6mm2以上的電纜不做以上要求。(符合第5種軟銅導體標準的電纜如VVR22、KVVR22、KVVRP22、BVR、RVV、密編不銹鋼絲網鎧裝軟線,不符合第5種軟銅導體標準的電纜如VV22-3*6(4、2.5、1.5、1.0)+1*A。)
⑤ 防爆區和安全區的動力電源箱柜、MCC柜、照明控制箱、動力配電箱、接線箱內的聯接線或跳線不得采用較硬的BV線,必須采用BVR軟線。
三、不采用粉塵防爆電器的區域
1、室外露天設備不采用防爆電器。
2、生產主車間的照明控制箱設置到安全區(樓梯間)可以不采用防爆電器。
3、防爆區除了防爆電動機、防爆阻旋式料位器、防爆燈具、防爆照明控制箱外,其它不采用防爆電器,但必須采用防護等級達到IP65以上的產品。
四、液體防爆區
0#柴油庫、飼料生產用動植物油罐執行《建筑設計防火規范》第3.4.4或4.2.1、4.2.2條、生產車間內動植物油配料中間儲油罐執行《建筑設計防火規范》第3.3.7條。
五、安全區
生產辦公室、中控室、樓梯間、配電室、MCC室、打包控制間、原料庫收貨室。
六、粉塵檢測
防爆區安裝粉塵濃度在線檢測報警裝置,采用4-20mA探頭外激光反射式傳感器,現場和控制系統分別設置聲光報警,控制系統粉塵濃度超標可停機、也可選擇只報警。
設置區域:地下室、粉碎室。
第三節 接地及防雷
一、防雷等級
1、飼料生產主車間、金屬鋼板圓筒倉、混凝土筒倉劃分為第二類防雷建筑。
2、其它劃分為第三類防雷建筑。
3、內部為20粉塵防爆區的設備外殼不得作為防雷接閃器,這種設備的外殼必須在接閃器的保護范圍內。
二、等電位聯接
1、總的等電位聯接
生產區、生活區所有建筑物的接地體聯通,與配電系統、防雷系統多處進行可靠的總等電位聯接。
2、設計完善的局部等電位聯接系統
所有裸露的外部可導電部件必須與等電位系統連接。等電位聯結系統包括保護線、金屬導管、電纜金屬外皮、鋼絲鎧裝和結構的金屬部件,但不包括中性線。執行《可燃性粉塵環境用電氣設備 第2部分:選型和安裝》第7.3.1條。
3、粉塵防爆區防止電弧和電火花,執行《粉塵防爆安全規程》第6.3條,所有金屬管道、提升機、刮板機等的連接(如法蘭沒有可靠電氣貫通的連接)進行電氣跨接,跨接導線截面符合國標要求。
4、所有配電、照明、維修、接線、控制箱柜盒都必須分別設置獨立且符合國標的等電位母線排(或接線端子)和工作零母線排(或零線端子排)。
三、配電、照明、馬達拖動系統
1、生產區、辦公區所有動力和照明都采用三相五線制(TN-S)系統。
2、380Vac異步電動機電纜線采用3*X+1*Y芯電纜,其中1*Y做等電位聯接線接MCC柜PE排。三相電動機的負載是三相平衡負載,沒有工作零線N,所以電動機的外殼在三相五線制系統中接PE即可。
四、維修電源箱
1、設置區域
生產車間內的每一層、有設備布置的區域、鋼結構建筑區域內。
2、布置密度
設置到安全區,設置到非安全區時確保焊機線總長20m接電源箱能觸及設置區域水平范圍的任何位置。
3、維修電源分路設置
①三相五線進入維修電源箱,每一個分路能承載單相持續負載220Vac/20kw。
②維修電源與照明電源不共用線路。
③維修電源總柜分路:倉頂、車間底部、地下室、筒倉底部。
倉頂分路:車間內(料倉頂層并分配器層并分級篩層)、豆粕倉頂(豆粕倉頂并圓筒倉頂)。
車間底部并聯:制粒機層并配料攪龍層并混合機層。
筒倉底部并聯:豆粕倉底部并圓筒倉底部并投料坑。
4、維修電源箱內開關及漏電保護設置
三相總開關63A/4P帶電磁式漏電保護,設置3個單相分路,單相分路分別帶電子式漏電保護32A/2P、16A/2P、6A/2P。
5、維修電源箱及箱內開關根據《糧食加工、儲運系統粉塵防爆安全規程》第6.1.7條、6.3.6條表4,可以采用非防爆型維修電源箱,但是必須有堅固的防塵外殼,防護等級達到IP5x、IP6x,防止粉塵進入箱內。
6、維修電源箱內插座設置
設置國標5孔10A插座2個,防塵傾角15度以上。
飼料廠環保清潔生產設計要求
國家對環保的要求日益嚴苛,全國大批飼料企業因環保標準不達標,而被關停整改。因此,對飼料企業來說,如何環保、清潔生產是一大難題。
粉塵排放、噪聲污染、污水排放、氣味直接排放等是飼料企業受到環保督查組組關注的***重要因素,所以在飼料廠規劃總平設計、飼料工藝和設備設計、安裝過程中對除塵防爆、氣味處理排放、降低噪聲、以及雨污水分離排放等需落實到位,有措施有投入同步設計。
飼料廠設計:
按防塵防爆國標要求,我們還需注意:
1.飼料車間應設在平面的一邊或一角,不宜布置在中央;
2.飼料車間和鋼板倉四周應設環形消防通道,通道寬度不小于4米;
3.其他消防要求符合建筑設計防火規范國標GB50016要求;
氣味處理:
對于飼料廠廢氣排放問題,需對粉碎脈沖風機外排粉塵氣味,冷卻風機外排氣味等進行集中冷卻處理,再經活性炭凈化處理,以及UV光解廢氣凈化處理以達到排放標準。
廢水處理:
要求生產產生的廢水與雨水實現管道分離,事先設置沉降池,將生產的廢水和食堂產生的廢水引流到沉降池,沉降后進行排放。
噪聲處理:
多采用隔聲、隔振材料;在通風機進、出口管段上岸上阻性消聲器,以控制由進、出口向外輻射的噪聲。
……
防爆標準找正昌,防爆企業正昌做。面對大批不達標飼料企業被關停整頓的現狀,正昌糧機將以超國家標準的水準,幫助飼料企業選擇正確的技改工藝,全面提升飼料行業質量安全水平。